国产综合一区二区,精品69久久久久久99,免费国产一区,国产91色综合久久免费分享,中文字幕一区二区三区在线不卡,国产xxxx做受性欧美88,国产一级做a爰片久久毛片

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊
字體:    評論
請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊
發表:郭麗美  (2008/2/26 17:04:52)
分類:PLC  |  閱讀:20886  |  評論:2  |  最新評論:2008/4/13 0:47:53 By ~acd787
請問只用一臺主機通訊,但是需要有五個485通訊口,擴展了CB22和CM55,能否再將P0通訊口用轉換器轉換為485,作為一個通訊口通訊?
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊
陳火文(2008/2/27 9:20:32)  IP:121.204.191.*
FATEK 主機本身自帶一RS232通訊口P0,其只能支持FATEK協議,其******可以擴充到5個通訊口,通訊端口類型可以是RS485,也可以是RS232,也可以是以太網口,根據需要可以選擇相應的通訊口類型.
如果需要五個485口通訊,首先要先確認的是這個485通訊口是用于什么協議的通訊,如果這其中有一個通訊口是用到FATEK協議的話,那是沒有問題的,也就是可以將PORT0口通過RS232---RS485轉換器轉換為RS485口實現.
根據以往的經驗,很少有客戶使用到五個不同協議通訊的案例,對這個客戶的使用倒是比較感興趣,如果可以的話我倒是很樂意了解了解;
一般情況下,同一協議通訊的設備是可以直接連接在一條總線上的,沒有必要獨立通訊端口的.
 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:30 今日:2303 合計:10365603 | 清除COOKIE |