国产综合一区二区,精品69久久久久久99,免费国产一区,国产91色综合久久免费分享,中文字幕一区二区三区在线不卡,国产xxxx做受性欧美88,国产一级做a爰片久久毛片
站點首頁
|
論壇首頁
|
注冊會員
|
搜索貼子
|
會員列表
|
版權
用戶名:
密 碼:
不存
一天
一月
一年
永宏P(guān)LC技術論壇
堅持以人為本,奉行“客戶第一”的服務宗旨,“與客戶共同發展”的經營理念
全部主題
|
PLC
|
人機界面
|
軟件下載
|
站務管理
分類:
永宏P(guān)LC
-
其它品牌PLC
-
未分類
-
推薦
【首頁】
→
【PLC】
→ 主題:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
字體:
大
中
小
評論
err錯誤報警11斷電檢知電路異常
發表:
李啟松
(2012-8-14 17:31:04)
分類:PLC | 閱讀:
18603
| 評論:
1
| 最新評論:2012-9-5 22:58:34
By
劉建陽
正常運行的PLC FBS-60MA,斷電后開啟,ERR錯誤CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,經查詢為斷電檢知電路異常,用軟件從新運行后正常工作,斷電后故障又現,初始化PLC注程序再運行,能正常一天時間。請問有沒有遇到過這種情況,應該怎么處理。謝謝!
·
上一篇:
求助 4軸 兩組直線插補 NC定位問題
·
下一篇:
永宏P(guān)LC有成批復位指令嗎 ?三菱有ZRST !!
評論
|
引用
本文共
1
條評論
.1.
回復:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
劉建陽
(2012-9-5 22:58:34)
IP:
110.86.42.*
量測PLC供電電壓是否正常,永宏P(guān)LC供電范圍為AC100-240V
評論
|
引用
[返回]
按用戶名:
按標題:
按內容:
所有欄目
PLC
人機界面
軟件下載
站務管理
包括所有回復
數據正在處理中...
【首頁】
→
【PLC】
→
評論:
err錯誤報警11斷電檢知電路異常
帖子標題:
  未登錄!
您的權限:
發表回復:
×
UBB功能:
×
文件上傳:
×
↑
↓
...數據正在處理中...
數據發表時同時被復制到剪貼板
重發時可以使用粘貼來還原數據.
圖示說明:
24小時新發主題
最近被編輯的主題
超過24小時普通主題
頁面執行時間:
125毫秒
| 
在線
:
11
今日:
3127
合計
:
10663884
|
清除COOKIE
|
Copyright 2006-2007
YADE-AUTO.COM
Powered by
永宏亞得機電
[閩ICP備05025945號]