国产综合一区二区,精品69久久久久久99,免费国产一区,国产91色综合久久免费分享,中文字幕一区二区三区在线不卡,国产xxxx做受性欧美88,国产一级做a爰片久久毛片

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
字體:    評論
err錯誤報警11斷電檢知電路異常
發表:李啟松  (2012-8-14 17:31:04)
分類:PLC  |  閱讀:18603  |  評論:1  |  最新評論:2012-9-5 22:58:34 By 劉建陽
正常運行的PLC FBS-60MA,斷電后開啟,ERR錯誤CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,經查詢為斷電檢知電路異常,用軟件從新運行后正常工作,斷電后故障又現,初始化PLC注程序再運行,能正常一天時間。請問有沒有遇到過這種情況,應該怎么處理。謝謝!
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
劉建陽(2012-9-5 22:58:34)  IP:110.86.42.*
量測PLC供電電壓是否正常,永宏P(guān)LC供電范圍為AC100-240V
 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:err錯誤報警11斷電檢知電路異常
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:125毫秒 | 在線:11 今日:3127 合計:10663884 | 清除COOKIE |