那位懂控制plc的使用時間呢?在程序的是怎么設置的,怎么才能使plc使用由個人控制的呢?定時器和計數器是這樣的程序里是怎么結合的!
評論 | 引用

本文共6條評論
.1.  回復:怎么控制plc的使用時間
劉芳東(2008-12-25 10:47:21)  IP:222.76.177.*
控制PLC 的使用時間,用PLC內置的RTC比較方便;只有MC、MN系列的主機才含有;R4128、R4129、R4130、R4131、R4132、R4133、R4134分別對應秒、分、時、日、月、年、周;再通過比較指令,就可以設置PLC的使用時間了。MA系列的主機沒有內置RTC,要設置使用時間就要通過定時器與計數器的配合了,比較麻煩;建議使用FBS-MC系列的主機。