FBS-24MAT能接伺服Z脈沖差動信號嗎?
發表:袁軍  (2011-12-31 23:58:10)
分類:PLC  |  閱讀:18769  |  評論:1  |  最新評論:2012-9-7 19:04:57 By 劉建陽
FBS-24MAT能接伺服Z脈沖差動信號嗎?能接怎樣接?還是要接其他什么模塊。
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:FBS-24MAT能接伺服Z脈沖差動信號嗎?
劉建陽(2012-9-7 19:04:57)  IP:110.86.42.*
24MAT最計數頻率只有5K,可以接,24V串2K歐姆電阻,信號-接X0,X1