【首頁】→ 【PLC】→ 主題:永宏40MCT通過端口控制臺達伺服!??!
字體:    評論
永宏40MCT通過端口控制臺達伺服?。?!
發表:cwjia3449  (2009-10-23 22:30:14)
分類:PLC  |  閱讀:21636  |  評論:1  |  最新評論:2009-10-26 8:41:47 By 劉建陽
   碰到難題了,怎么用永宏的40MCT來通過P1口(RS232)來控制臺達的伺服。
  臺達的伺服通訊口CN3是1394的口,臺達的支持MODBUS協議。用150指令寫程序,各種參數都設的正確,就是和伺服通信不了。運行程序就顯示伺服沒響應。
  這個1394和串口連接線有什么特殊要求沒的呢?是不是就把TX,RX,GND接好了就可以了呢。
  江湖救急?。。。。?!
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:永宏40MCT通過端口控制臺達伺服?。。?/font>
劉建陽(2009-10-26 8:41:47)  IP:125.77.213.*
接線要看伺服的通訊端子是如何定義了,永宏的PORT1的232口如下:
2  TXD
3  RXD
5  GND
7  CTS
8  RTS

至于伺服要用通訊控制,就要參考臺達伺服的通訊控制模式,也就是Pr控制模式,一般都是給相應的寄存器寫值就可以了。