nbafans(2008/7/16 22:19:11)  點擊:22009  回復:2  IP:121.13.118.*
請問永宏P(guān)LC與NPN或PNP的三線接近開關,三線光纖傳感器怎么接線,最好能附圖,急需回復,謝謝!!!
.1.  回復:永宏20MC PLC與三線接近開關 光纖 怎樣接線 
劉建陽(2008/7/17 9:17:07)  IP:125.93.204.*
得注意當NPN輸入時,共點S接24V+,X輸入到N極;當為PNP輸入時,共點S接24V-,由P極輸出到X。
.2.  回復:永宏20MC PLC與三線接近開關 光纖 怎樣接線 
永宏亞得丁利(2008/7/21 16:50:18)  IP:58.215.19.*
三線的兩線接電源,一線接輸出,分NPN,PNP,其中NPN輸出低電平,PNP輸出高電平。

兩線的回路中必須帶他允許電流的負載后,才能接到電源中,絕對不允許不帶負載接到電源中。