DA控制變頻器要均勻變速有什么好的方法? 
~小手冰涼(2008/2/27 14:09:53)  點擊:20215  回復:2  IP:121.204.201.*
DA控制變頻器要均勻變速有什么好的方法?
.1.  回復:DA控制變頻器要均勻變速有什么好的方法? 
~衷毅(2008/3/3 13:59:56)  IP:121.204.168.*
通過DA控制變頻器,可以使用RAMP(FUN95)這條指令來執行AO數值的緩升或是緩降
或是通過改變模擬量(0-10V)輸出來改變變頻器的頻率,可均勻的改變電壓輸出的數值。