三菱FX2N主機與永宏PLC是否可以通訊 
藍冰(2008-4-7 12:03:09)  點擊:22924  回復:3  IP:121.204.203.*
此貼在2008-10-13 15:45:04被*admin*編輯過

請問三菱FX2N主機與永宏PLC是否可以通訊?如何實現?具體要怎么操作啊,請教高手~
.1.  回復:技術咨詢 
陳宜富(2008-4-9 17:10:23)  IP:121.204.203.*
可以用RS485通信,用永宏的151CLINK指令。CLINK指令具體可以參照12章。
.2.  回復:三菱FX2N主機與永宏PLC是否可以通訊 
admin(2008-10-13 15:45:25)  IP:59.61.52.*
    