plc控制變頻器 失控 
klklkl(2010-11-29 10:56:00)  點擊:19675  回復:1  IP:116.18.144.*
我曾用永宏plc+模擬輸出用pid功能去控制變頻-風機 反饋量為風機的負壓 (用負壓傳感器0~10V)開始30分鐘還可以控制 但后來變頻器的頻率就一直往上升 直到50就不動了 死了 失控 (注:換過變頻器故障依舊 關電重開故障依舊 在人機上輸入頻率控制變頻 即取消pid功能直接輸出 很正常)
不知何故 望高手解釋一下!
.1.  回復:plc控制變頻器 失控 
劉建陽(2010-11-29 11:27:19)  IP:120.42.24.*
PID需要整定參數
注意觀察 當前值、輸出量 的變化曲線,合理整定參數。
還有反饋值必須是穩定、準確的。